发布于 2006-09-02 22:15:29
0楼
说过N次了,优化(辨识)工作,依据手册的“启动步骤”操作。启动步骤,要设置的参数有一个程序和步骤地引导,绝不仅仅是P100-P109那几个参数。转速反馈的参数呢?设置了吗?
使用设备以前,先静静的坐下来,看懂了手册的“启动步骤”那章以后,再去动手操作装置的“启动”
你的这个帖子里有如下的问题:
第一,额定转速=1500,最高转速呢?是不是也=1500呢?
第二,额定电压=220V,你采用的转速反馈形式是什么?有转速传感器吗?如果没有,那电机额定电势=?设置这个参数了吗?
看书!好好看书!
我是你的朋友