机床功能当然要自己来编写plc程序啊,但是大部分的m代码是不需要译码的,直接用就好了。

带*的m代码需要译码,如m3,m4,m5,m70,这些代码存在db21.dbw68和db21.dbd70中,其中db21.dbw68中存着通道号,db21.dbd70中存着m指令的值如m1=3,则db21.dbw68中的值为1,db21.dbd70中的值为3。
http://www.liangjingli.com