回复:请问怎么使用 MPI/DP-RS232?

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6798
  • 精华

    50
  • 被关注

    144

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-07-21 21:42:39

0楼

多问的人是好学生!
第一步,将适配器(PC Adapter)与RS232电缆相连。适配器的MPI/DP口插入CPU的编程口,RS232电缆与PC的串口连。
第二步,进入"开始"->"设置"->"控制面板"->"SET PG/PC Interface"。点选
“Access Point of the Application”=S7ONLINE(STEP7),“Interface Parameter Assignment”=PC Adapter (MPI)。
第三步,点“Properties”进入属性设置,MPI设置内容:选中“PG/PC is the only master on the bus”,其余内容沿用默认值,或根据CPU的状态变更。
Local Connection设置:COM Port=硬件连接的串口,Transmission Rate=PC Adapter的拨码位置。

确认后退出设置,如果上下位机参数一致的话,此时连机就会成功。