对隔离输入模板,.摸板参考地Mana与CPU的电源地M没有电连接。因此Mana与M有电位差时,必须采用隔离输入模板。但是,如果电位差超过Eiso,则必须建立Mana与M之间的连接。对SIEMENS的模板,Eiso=75VDC或60VAC。
对非隔离输入模板,则必须建立Mana与M之间的连接。

为抑止信号地M-与Mana之间的共模干扰,不同传感器的接地方式不同,限于篇幅以及图解困难,难以细说。一般原则是,建立信号地与模板的地、模板地与(CPU)系统地的连接。如果有干扰环流,则将取消模板地与系统地的连接,让模拟地悬浮。另外,屏蔽推荐双端接地,如果有干扰环流,则改为单端。