0楼

是接地线的问题,当初安装人员把屏蔽线剪掉,没接地.
这里的接地有一个现象:因屏蔽线剪断不够长到电路板的接地处,如果在屏蔽线的剪断处重接一条到接地处,故障还是一样,只有重新换一条屏蔽线,问题就解决了.