1.通过SIWATOOL FTA软件进行标定
2.通过STEP 7编程进行标定

1.通过SIWATOOL FTA软件进行标定
本次操作环境如下:
PS207 2A电源, CPU317-2DP, SIWAREX FTA称重模块,称重信号模拟器
CP5512通讯卡,SIWATOOL电缆
所用软件SIWATOOL FTA
首先进入开始菜单,点击SIWATOOL FTA
................
..........
................
.............
.........
2. 通过STEP 7编程进行标定

编程程序请参考SIWAREX FTA组态软件包内的“Getting started”,本例程序完全参考例子程序进行介绍。也可到从以下网站下载:www.siemens.com/weighing
详细编程请参考SIWAREX FTA操作手册(中文或英文)。

举例如下:
硬件配置相关信息如下,需要指出的是本例所用CPU型号为CPU317-2DP
..........
................
.............
...........


点击此处查看附件