quote:以下是引用醉书生在2006-08-28 23:15:40的发言:
并电阻的方法要谨慎
5mA可以可能驱动PLC的输入点
但还得取决于你的传感器的电源是多少,决定这5mA的驱动能力。因为PLC输入点有大约6K的限流电阻,按最小驱动电流2.5mA计算,至少要15V的电压才行。且小信号必须考虑传器、发光管上的压降,保守估计需要18V的电源才能直接驱动。否则只能用光藕转换、比较器、模拟量模块等方法
硬件接线时需要对PLC的输入输出接口的硬件电路及特性有所认识,尤其是模以信号的模块,对接地,屏蔽,共模电压,输入输出阻抗匹配等都有严格的要求,必须具备一定的硬件电子线路基础知识,然后灵活运用,醉书生的做法就是一例.