0楼

quote:以下是引用yming在2005-09-08 19:55:12的发言:
真正做到等电势是一个比较麻烦的事情,需要考虑的方面很多。不是用一根导线连接起来就是等电势,如果有电流流过仍然会有问题的。所以,一般使用隔离的办法:就像你用的亚当4520模块,它的输入和输出之间是光隔,两方之间耐压1500V,你仅仅需要考虑各自的参考零伏就可以了。一边的损坏不会影响另一边。

这是很正确的.有次做事就是由于没有做到等电势烧了接口,一量电压.两端有8V的电压最后把屏蔽线对地后正常了.
工作就要学习,学习才能更好的工作!