2线变送器模块需要对变送器供电,信号线与电源线是同一对,4线制则变送器由外部电源供电。所以你的331应该设置为2线制。另外,M+与M-的电压你是参考什么测量的?
如果工作环境不太好,你的外部24V电源是稳定可靠的话,建议你将你的外部电源负极与CPU的M-连接,测量值可以精确点。