回复:CP5511的线太短了

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-09-05 14:28:46

0楼

对的,
使用6XV1 DP电缆,两头一接,使用DP总线连接器,
把终端电阻置为为On。

理论距离最远能到50M,
我在某工程现场用CP5611,做到了65米不加中继,
速率还是187.5K.
CP5511应该相差不多的。

用西门子的电缆,西门子的DP总线连接器,
终端电阻置为On,现场若是干扰不强。
距离可以长。

虽然西门子保证50米没问题,
但说不定你也能突破,达到更远。

如果你连接到CPU的DP口上走DP链路,
1000米也不在话下。