发布于 2006-09-05 16:59:06
0楼
还要看配电柜的空间大小,有一台430的90KW,柜子才600宽,柜顶装了个风扇,变频器工作了几个小时后还是过温跳闸了,用手摸配电柜门,发现很烫手,后来把柜门打开了运行才好些.如果加外置风扇散热了,也呀看功率大小的,因为变频器的结构不一样,用同样的500W风扇对200KW、75KW的散热(两个都是风扇坏了),200KW的可以正常工作,而75KW的还是要过温跳闸。这是因为两者的结构不一样,110KW以上的变频器结构是移开式的,整流模块在侧面的,打开盖门就可以看见,风扇也能直接吹到,所以散热效果好,而90KW(包括90)以下的整流模块在变频器的后面,所以风扇无法直接吹到,效果自然大打折扣了。