0楼

谢谢指导,这个问题我已经解决了,问题是我的硬件组态出了问题,本来4线配置的,但没有把硬件组态下载到PLC,PLC里的组态还是以前的2线制。
让我感到奇怪的是我把整个S7-300站内的数据都下载到PLC了,但硬件组态为什么没下载成功?
评论