回复:请教三台CPU226的通讯问题

winter938

  • 帖子

    1557
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2006-09-06 17:57:59

0楼

PPI协议是采用令牌循环的,将三个站都设为主站意味着都可以持有令牌从而和其它从站进行通讯,但通讯接口的RS485要求这些通讯是分时进行的,另外设为主站并不是说它就不能做其它主站的从站,所以站号无需变化,在主站程序中使用NETR/W指令即可读写从站(这里的从站在某一时刻是主站,此时它持有令牌)数据