回复:帮忙看一下Q0.0的状态

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4273
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2006-09-06 18:24:46

0楼

这个你要去了解的概念!
1、当/FC=0时, 用A指令,那么系统装逻辑值直接装载到栈顶。
2、当/FC=1时,用A指令,那么系统装逻辑值和当前RLO值取与操作,再把结果赋值到栈顶。

所以你用
CLR
A I0.0
= Q0.0
当CLR执行时,/FC=0,接下来A I0.0系统就自动将I0.0的状态装载到RLO中了! 这时并不是取“与”了。