quote:以下是引用展翅飞翔在2006-09-07 19:29:06的发言:
1.应该用CP1613.
上位计算机访问的下位PLC超过了8台,你应该用CP1613,这没有甚么好说的。
2.应该用几个CP1613?
如果你要做成全分布式,则需要6个CP1613.
如果你做成C/S架构的,则2个CP1613就可以了。
仅仅是连PLC的那2台冗余服务器用CP1613.
然后其他的OS站客户机通过普通网卡来连接到这2台服务器即可。
3.用CP1613的缺点是花钱多,
优点你看看手册,比普通网卡还是强的多。
主要还是稳定性要好很多的。
4.Step7是否需要CP1613?
答案是不需要。普通网卡即可。Step7是编程软件,不是上位监控软件WinCC。
你就是有几十个400PLC,装Step7的那台ES站也无须CP1613.
你只能用Step7同时对1台PLC在线操作。
5.PCS7的强大功能就是建立在硬件高配置的基础上的,
拿到你指望功能越强大的硬件配置越低,越便宜?
ABB AC800M的800XA服务器连内存起步要求都是2G的。
PCS7也是不遑多让。
6.建议你最好是加2台独立的专用服务器计算机来作上位服务器。
不要用操作员站来兼用。