发布于 2006-09-07 23:30:56
0楼
电机的一致性并不好。变频器显示的“力矩”参数完全是根据输入的铭牌参数+辨识得到的。有些参数并不真实。还有些参数(例如电缆阻值,恐怕都没有替换成实际值。)使用的是默认值。这就是为什么参数P1910有许多可选设定,它就是为了便于检查。尤其要注意每个参数检测后的Index 0,1,2它代表了U\V\W各相,如果各相差异较大,就要检查电机,或查验问题所在。
建议:做P1910之前,还是手动输入电缆电阻P0352。
还有一些参数在P1910检测后,如果是角形接法,必须输入星形接法的数据。例如主电感P0360。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?