我们单位的机床因为更换了电机和编码器,出现20002报警的解决方法。 解决方法:1)开机回原点,出现20002报警(找不到MARKER点),我们根据报警说明,对34060(REFP_MAX_MARKER_DIST)进行了修改,原来2deg,改为3.5deg,
2)再回原点,出现25040(C轴中止监控),20005(B轴基准点接近中止)报警,没有回到原点,各轴就不运行了,经过观察发现是B轴超过硬限位了,但是软限位没有超,
3)经过分析,我们认为是参考点偏差了,然后将B轴36110(负方向软限位值调小),按您发过来的资料将B轴校平。将偏差值补偿到34080中。
4)再开机重启,回原点,各轴都运动正常,再AUTO加工方式,可以正常加工了。
另外,对于34060参数的修改,我们还是把握不准其工作原理,请各位高手给点建议。