回复:能否用MM440的PID来实现自动速度跟踪?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23525
  • 精华

    903
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-09-09 09:24:32

0楼

方案可行。
用上一级的AO给下一级的Ain是完全可以的。需注意几点:
1、上一级的Ao是电流型的0-20mA,下一级的Ain要改设置成电流型的,或在输入端并接500欧电阻。
2、将此主动的Ao用BiCo直接连接到主动的设定参数,这样两台变频器同时得到设定信号。
3、精确调整信号的增益参数(调整Ao或者Ain均可),确保设定信号一致。
这是使用一个模拟信号源,传递给多台变频器的常用方法。条件是所有变频器均得上电。
提示:修改级间的另一个未修改的增益比例,可获得各台电机以不同的速度比例运行。
主动用RS485通讯作主设定可以,但是要做好EMC、抗干扰的工作。建议可以考虑使用端子升降频率(使用MOP)来得可靠。
别的没有问题。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?