回复:高手给指点一下CFC问题

xinke

  • 帖子

    119
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2004-07-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-09-10 22:04:48

0楼

在option里,block types, 有installed和imported, 你点左边,会让你new version or import, 右边的imported是你项目里用的,都有版本号的。
出错信息里应该有*** version expected, but found *** version,前面就是他需要的版本,后面是你现有的版本,反正把你imported里的版本变成他需要的就可以了,看你用的是installed的库还是project的库,如果用installed,你可以去c:/siemens/step7/s7cfc/sdblocks里,这个是你的库,把需要的库考到这里就可以了,如果用project的库,就去project文件夹下的sdblocks, 修改到底是用哪种库在options--customelize--compile/download--选择system data from installation or system data from archive,前者是从install,后者是从project,建议从project吧,然后不要随便去那个block types 做new version这样的事情,很容易把库搞乱的。