回复:电机起动时剧烈抖动

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-09-11 08:23:44

0楼

quote:以下是引用星矢在2006-09-10 22:20:33的发言:
电流显示正常
“显示正常”是怎么讲?我是想问,电流是多少?额定值是多少?表述问题要让人读懂,看明白。
有两种可能,其一,系统参数没有识别、优化好,或者根本没有识别和优化;其二,系统过载。第二种可能性相对比较小,因为设计系统时,转矩是要计算和选型的,将系统选小的可能性不大。
系统的控制方式是什么?恒转速控制?(v/f?还是矢量?)恒转矩控制?
我是你的朋友