SLW 3指令有什么妙用?

已锁定

yingtaotao

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-03-08

普通 普通 如何晋级?

SLW 3指令有什么妙用?

3294

2

2006-09-11 11:00:52

各位老大 ,最近看一些老外比较典型的程序,发现有个特点
都喜欢DB 间接寻址时使用 SLW 3 这条指令
比如 :
OPN "DB_HMI_MOTOR2"
L #NR // MOTOR NUMBER
L 10 // OFFSET
*I
SLW 3 // SHIFT INTO BYTE-ADDR.(BIT- ADDR.=0)
LAR1 // SAVE AT ADDRESSREGISTER 1

L DBW [AR1,P#0.0]
T LW 0 // LOAD INTERNAL MEMORY
有经验的一看就知道 ,这段无非是根据电机的设备编号来定位DB中该电机的控制指令和状态及报警位 (此程序中一个电机使用10个字节)
我不懂为什么都喜欢用SLW 3左移3位呢 ,左移3位就放大了8倍。那么定向不失真了么 。左移3位的最大二进制是7(0--7)正好能定位某个字节中的各位,请问这条语句有何妙用 ?