回复:输出能否直接带接触器?

REDSWEET

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2004-08-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-09-11 16:01:06

0楼

你要是自己用,也可以,一般没事。要是做工程,最好加继电器隔离一下,如果真是输出点有问题,因此再做一次维修不值得,如继电器坏了,一般电工就可处理!
ZFH
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54622条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。