发布于 2003-07-23 11:49:54
0楼
系统描述:
主站是一个CPU315-2DP;
两个从站是一个CPU315-2DP和IM153(非智能子站)。
用Profibus组网,系统就是这样啊
其实我用一主一从也有同样的警告!(就是去掉IM153)
我就是在正常组态,然后正常设置一下地址之类的,完全按照英文说明帮助的。
但是不知道这里边还有什么机关?
还有我以前没说的一个问题就是:
我只能在从站里设置Configuration,(主站的configuration的new按钮是灰色的,
不让新建,但从站设置就可以完成通信任务了,多设置几个就行了,我不知道这是
不是毛病?)。我现在用sfc14/15进行通讯,已经完全实现了各个站之间的通讯。
但是两个警告仍然存在。
我在警告出现后,按F1,出现帮助!,
我的主站的一致性检查就出现警告,和后来的警告一样,可能只这里出现了问题
但是不影响下载组态,那应该是什么问题呢??