quote:以下是引用好学PLC在2006-03-01 19:24:50的发言:
一般的DC24V的电磁阀,功率都是十几瓦左右.中间继电器也差不了多少.我觉得如果电磁阀功率不大的话并且动作比效频繁的话,就选晶体管的PLC,直接驱动电磁阀.如果说怕接错造成事故,难道接中间继电器就不会接错了吗?如果说怕反电势,难道中间继电器就没有吗?除非你用固态继电器.凡是晶体管输出的,在PLC内部都有泄放电路.我一直是用晶体管的PLC直接驱动电磁阀,非常好用.反而用继电器输出的,会出现过触点疲劳损坏的.

直流24V电磁阀一般在1A左右,继电器低于150毫安,差别是很大的。我们这里的机床验收标准是PLC必须接中间继电器过桥,指示灯除外。看了上面的帖子,说没有继电器一年都没有问题,我们90年改造的机床,开始也是没有加继电器,五年后继电器陆续损坏,还是三菱PLC继电器比较大的一种,我想设备的电气寿命设计应该不止几年吧?正规的机床厂一般都是有中间继电器的。