今天在现场调试时,发现一个有趣的问题:
环境:两台同型号的欧陆变频器(690+,400KW),分别带一台4极400KW变频电机(无任何负载)。
现象1:在V/F模式50HZ下运行时,A1电机+B1变频的空载电流波动约8A、力矩反馈在3%左右,电机运转平稳;A2电机+B2变频的空载电流波动约20A、力矩反馈在3%左右,电机运转时发出轴承缺油干磨的声音,可以感觉到地面有规律的微微震动。
现象2:在矢量闭环模式50HZ下运行时,A1电机+B1变频的空载电流波动约8A、力矩反馈在3%左右,A2电机+B2变频的空载电流波动约20A、力矩反馈在负20%左右,电机运转时发出轴承缺油干磨的声音,可以感觉到地面有规律的微微震动。
现象3:将A2电机+B1变频测试,结果同A2电机+B2变频。
问题:可以看出问题在A2电机上,但什么原因会造成此结果呢?