回复:WINCC 6.0中PROFIBUS-DP通讯为何只有CP5412?CP5611不行吗?

孤独的天才

  • 帖子

    682
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2005-09-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-09-13 11:31:58

0楼

哪里能下到啊!咱们说的这种方式就需要用到simatic net吧!

1.New → 选择Master为SOFTNET-DP,选Slave为SIMATICT Slave地址 → 选择 EM277→PROFIBUS-DP→Configure → slot 0 → order No. → 8 bytes out/8 bytes in → Auto Addr. → OKTParameterize → I/OT offset,offset设为0,即通讯映象区从VB0开始。

2.File → Export → NCM File

如:c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.Ldb

3.Set PG/PC interface。

选择CP_L2

CP5611(PROFIBUS-DP Master)

选择properties,在对话框中填入c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.txt(需完整路径)。

4.WinCC中在Tag Management 选择PROFIBUS-DP。

WinCC中无CP5611的选项。若使用CP5611可选CP5412替代

→New Driver Connection中将EM277站号填入 Slave address of EM277。

→在system parameter 填入CP5412的地址;config file 中填入 ComPROFIBUS中输出的txt 文件及其完整路径。

5.新的Connection 中作Tag.

里面说“若使用CP5611可选CP5412替代”是这样的吗?因为我现在手里还没硬件所以没办法试!谢谢