0楼

上午将电机空转了几个小时,A2电机+B2变频的电流波动小了。中午电机厂家来人,没发现电机有什么大问题,问题出在A2的编码器上。当编码器非显性故障时,在矢量闭环模式下,电流波动大、力矩反馈不正常(负20%左右),辨识也不容易过去。不明白力矩反馈为什么为负20%,这个值很大的,如果是负5以下,或者忽负忽正,这是可以理解的。