回复:请问为啥修改DB块时下载说内存不足,修改OB块就可以:(

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-09-14 09:08:26

0楼

楼主的plc是否已进行过多次修改的操作,如是则内存资源被占用量大。
一.压缩一下内存,试一试。
1.Select the S7 program in the "Accessible Nodes" window or the online view of the project.
2.Select the menu command PLC > Diagnostics/Setting > Module Information.
3.In the dialog box which then appears, select the "Memory" tab. In this tabbed page there is a button for compressing the memory if the CPU supports this function.

二.将PLC总清,重新下载。
一日三省吾身
评论