回复:关于如何检测dp通讯是否正常的方法,求教。

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-09-15 11:56:18

0楼

1.所连接的不同的厂家的设备作为dp的从站,其提供的关于通讯状态的标识地址也不同。例如S7200作为dp的从站,关于通讯状态,其SM中有定义。
2.如S7300/400作主站,可用系统功能诊断DP从站.调用SFC13读DP从站的标准数据。
3.本人的通常做法,即在dp的从站(可编程的)中编一段程序,例如某变量在一定时间内0-1不断的变化,将该变量送至主站。主站如检测到该变量不是0-1不断的变化,则认为通讯不正常了。也可以一计数器,即总之使某变量在一定时间内不断的变化。
仅供参考。