关于S7-200中的断电保持功能,你首先应该了解RAM和EEPROM区,S7-200中的RAM区包括V,M,T和C区,这些数据在断电后是需要PLC内部的超级电容或电池卡来保存的,但前提是你将需要保存的数据已经在系统块中设置了(如果将MB0-MB13设置为断电保存的例外);在你将PLC程序(包括程序,数据块和系统块)下载到PLC后系统自动保存到EEPROM中,而且EEPROM中的程序是不用超级电容或电池卡支持的。