回复:6个月坏掉3台西门子MM440变频器.怎么办????????

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23378
  • 精华

    891
  • 被关注

    1272

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-09-16 10:12:53

0楼

MM4xx的防护等级是IP21的,需要自己做好防护。原先Master的是IP65的。
我的一个用户就是因为有参观,打扫设备、车间卫生,再洒水。造成一台变频器爆掉。原因是变频器内部太脏,过潮造成爬电短路、短路电弧烧毁电路板元件,继而导致IGBT烧毁损坏。