回复:WINCC 6.0中PROFIBUS-DP通讯为何只有CP5412?CP5611不行吗?

柳林

  • 帖子

    925
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2005-06-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-09-16 21:23:50

0楼

完全可以,在pg、pc里添加cp5611驱动程序,要想用5611做主实现和第三方dp从站通讯可以参考网络课堂(直接用pc监控mm系列变频器),大概步骤:
1 只需要安装simatic net 软件,最好是6.3,组太 pc station做opc server,1号槽插入opc server,3号槽插入5611,修改站的组太名称。
2 进入站配置控制台,让pg、pc指向你的 pc internal。为下装做准备,选择dp协议
3 进入ncm 配置 建立工程,导入你的第三方dp从站的gsd,分配通讯影像区,注意配置时server的名称和步骤1一致(配置你的通讯地址和波特率,注意有你的从站时dpv0还是dpv1的)。
最后连上你的dp从站,打开你的opc 客户端测试程序,就可以看到通讯是否建立了。
一天学一点知识!