1. 参数设置

MD34010=0 正方向回参考点,MD34010=1方向回参考点
这个参数决定了你按那个键系统开始找回参考点

2. MD34050=0 零脉冲在减速开关外,MD34050=1零脉冲在减速开关内
决定寻找零脉冲的方向,如果是零,则减速到零后继续沿回参考点的方向找零脉冲,反之,则减速到零后沿回参考点的相方向找零脉冲.

可以肯定你的车床是负方向回参考点,按-方向键后,轴向+方向移动回参考点,有以下两种可能:

1. 轴已经在减速挡块上,而且零脉冲在减速挡快内,此时轴只会移动很短距离就可以找到零脉冲.说明机床没有问题.

2. 如果机床要移动很长距离才能找到零脉冲,而且速度很慢,说明减速开关损坏或与PLC定义相反.