回复:求救:关于6RA70跳闸的问题

柳扬

  • 帖子

    17
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2006-09-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-09-18 22:34:34

0楼

根据你介绍的情况来看,可能有两个原因;一是你的传动装置信号屏蔽或接地不良(重点检查DP网线);二不知道你们的电机带辅助系统没有或是与传动存在联锁的设备,如果有这些设备的通讯或信号可能被干扰了。从6R70的状态信息o7.2看部分传动运行的主要条件已经停止(如辅助系统已切断),o1.2则表明这些传动装置运行的主要条件还在,只要“开车使能”加上即可启动。另外没有报警信息,大体上可确定传动通讯没有问题,综合以上二的可能性很大。但不管是那方面引起的,重点检查接地系统以及设备接地、信号电缆、网线的屏蔽接地是否良好,按有关的技术要求做好,不会有太大的问题。祝你工作顺利!