发布于 2006-09-19 01:30:04
0楼
哈...几位可能没能理解我的意思,我记得我2003年的调试笔记曾经记过,802D的初始化文件的选择必须和14510第16位的设置匹配,否则电机将失去使能,如果楼主是操作人员,那样他会很知道当时初始化时候是车还是铣,按楼主的意思是机床工作正常,那就是设置和初始化文件符合,所以我直接让楼主看一下参数,802D好久没用了,现在的用户小铣床通常都选发那科的,如果我的笔记有误,还希望大家指正!刚下班,好累.......
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu