回复:FM455输出一点一点的增加很慢,如何改变??它的SF红灯亮,但正常运行,为何呢?

王海峰

  • 帖子

    293
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2003-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-09-19 02:34:24

0楼

1.FM455模板的错误诊断界面中,会告诉你为什么SF灯亮。
2.输出很慢,是否因为PID值需要重新调整;
3.安全输出,用于保证输出不会脱离特殊的工艺需求范围;
4.手动调节开关的设定,需要结合参数配置的界面设定。
王海峰 机械设备制造业 l_huixiu@sina.com