一般变频器的频率给定信号需予设置(单极性电压输入 (0至10V)、带监控的单极性电压输入 (0至10V)、 单极性电流输入 (4至20mA)、,带监控的单极性电流输入 (4至20mA)、极性电压输入 (-10V至+10V)等等)。 例如电流输入,变频器的缺省设置为0-20MA对应0-50HZ,也可设置为4-20MA对应0-50HZ,及其他。你要给定20HZ,需换算。因为A/D(模/数)、D/A(数/模)转换之间的对应关系,例如,S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000。

为了精确可用下列公式。
模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:

Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl

其中:

Ov: 换算结果
Iv: 换算对象
Osh: 换算结果的高限
Osl: 换算结果的低限
Ish: 换算对象的高限
Isl: 换算对象的低限

一日三省吾身