1.应是上载操作(PLC——>PG)。
2.你现用的STEP7中的硬件的catalog中没有要上载的PLC的某些模板的信息。即确保你先用的STEP7中的硬件的catalog中必须支持要上载的PLC的模板的组态。
Ensure that you have a STEP 7 version that can be used to configured all modules.
3.你现用的STEP7中的软件包中没有要上载的PLC的某些模板的信息。即确保你先用的STEP7中的中的软件包,必须有支持要上载的PLC的模板的驱动程序。
Ensure that all software packages required for configuring the station are installed on your programming device.
总之,是你现用的STEP7不满足所有要上载的PLC的硬件与软件的组态要求,即低于PLC当时下载所用的版本。