回复:

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-07-24 15:18:23

0楼

第一个问题:
问题:在不重新启动变频器或不重新上电的情况下,是否能进行自动故障确认?
解答:可以设置P1210 来实现。 为此,您必须使用第二个故障应答:P2104。为确认故障,就必须生成一个上升沿。有几种可能性来达到这一点,主要取决于正在被确认的故障的类型:
例 1 大多数的故障出现在变频器运行过程中,并最终导致变频器的停车。为确认这样的故障,我们需要在电机停止时(例如“电机励磁已结束”)产生一个上升沿。因此需要设置P2104 = 56.1。
例 2 确认一个不论变频器工作与否都会出现的特殊故障,如过压。在这种情况下,,我们要求一个位,当超压条件消失后,它变成高电位。通过设置P2104 = 2197.9 (Vdc < P2172) 和在P2172 里设置合适的电压电平,就可以做到这一点。显然,在主电源上出现浪涌引起过压的情况下,应该采取相应的措施来改进供电条件,从而保护好变频器。 适用产品:MM420 和 MM440
第二个问题:
可以这么认为。
第三个问题:
这样做的话,对变频器肯定是不利的。会造成变频器的过流,直流端得电压升高,甚至烧坏变频器。