实现MM4的三线制控制方案之一

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-07-24 16:17:50

0楼

以MM440为例:(MM420和MM440区别DIN电源端)


端子5、9接启动按钮(常开),端子6、9接停止按钮(常闭)。

设定方案如下:

P0003=3

P0700=2

P0701=99

P0702=99

P0848=722.1

P1000=13 =13:频率设定用面板上的电动电位计(上下键)

P1001=0

P1002=0

P1016=2

P1017=2

P1020=722.0

P1021=52.2

P1031=1 MOP的设定值存储

P1135= 减速停车时间