编码器接入装置以后,装置不认,原因不外乎两点,其一信号的输入电平不合适,其二接线不正确。
对于接入到编码器输入端子的电平而言,高电平为8V以上,低电平为0.7V以下。波形不应有噪声(毛刺)。我们往往注意到高电平是否合适,却忽略了低电平是否正确。所谓脉冲信号在“天地之间”,就是说高电平要接近供电电压,低电平要接近参考点位。同时信号上不应有“毛刺”。就符合要求了。
关于接线,如果不是接附加板的脉冲编码器接口,就应是单端输入,A、B信号的参考点位,要连接在一起,且与编码器的供电电源参考点位短路。说白了,编码器所有有关的0V端子短路连接。
我是你的朋友