s7300/400与智能从站的数据交换问题。

已锁定

谁拣到

  • 帖子

    421
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2004-10-30

普通 普通 如何晋级?

s7300/400与智能从站的数据交换问题。

4177

12

2006-09-20 20:38:38

主站为S7400,从站为S7300,DP主从站之间的数据交换只能是I、Q、PI区吗?能否在M等区之间进行?
s7300/400与智能从站的数据交换问题。 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54621条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。