发布于 2006-09-21 14:29:48
0楼
如果流量计的瞬时流量超过了设定的最大量程以后,其超量程的那一部分累积值,是按设定的最大量程来做累积呢,还是按瞬时流量值来做累积?
以SITRANS FM Intermag 2 为例。
流量保持在设定的最大量程以下时,输出电流≤20 mA 累积是按瞬时流量来做。这没有疑问。当流量超过了设定的最大量程以后,4.1.1输出电流的上限值(出厂设置22 mA), 累积是按20~22 mA来累加,还是以20 mA 累积(不考虑上位机问题),这问题在现场没有办法确认,也没有见到答案。
不过有一个实验可以试试看;及采用参数2.5仿真技术。
①将仿真测量值置 100%,4.1.1输出电流置20 mA,计时10分钟,看其累积值。
再将仿真测量值置 110%,4.1.1输出电流置20mA,计时10分钟,看其累积值。
②将仿真测量值置 100%,4.1.1输出电流置22 mA,计时10分钟,看其累积值。
再将仿真测量值置 110%,4.1.1输出电流置22mA,计时10分钟,看其累积值。
最后比较它们的差值,因手里没有流量计这实验一直没有做。