发布于 2006-09-22 23:56:20
0楼
--------------------------------------------------------------------------------
以下是引用我是学生在2006-08-30 12:10:35的发言:
而资料上又说要注意在TD 200中所能设置的数据块起始地址最大为VB999。这是不是意味着我的200不能显示太多的项目啊?一个从VB0-VB499另一个从VB500-VB999.
--------------------------------------------------------------------------------
数据块为显示信息可以不连续,数据块安排在VB999之内,而信息块可以放在V区的任何位置。
怎么我编写的TD200才没几个画面,起始地址就从VB0到VB1000多了?那我第二个TD200可怎么设定地址啊?楼上老师能不能说的详细点啊?还有就是怎么我用“带编程口”的网络连接器插在226上,两个TD200的通讯线都进入这个连接器(它本身就有两个出线口)使用中发现不行,非得只能一个200的线进入,再从这个200的连接器往另外一个分才行,就像一个一个串联才行,不能直接在CPU的网络连接器上并连,要是这样的话布线就麻烦了.毕竟TD200是终端设备,在终端设备上分线不方便.通常CPU226是装在总控柜中的,两个200终端通讯线应该是在总柜中并接才对.
请大家多指教