回复:6RA70报警出错,但使用面板不能复位,而且用SIMOVIS也死机了,Why?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-09-23 00:05:50

0楼

你的第一个故障F030是个恶性故障,过电流故障,不能复位的故障,说明已经是很严重的了。此时,你断电然后再上电,出现F040,也是必然的,因为,出现F030的时候,你没有复位断电了,系统记忆了这个故障,再上电以后,就会报故障F040。很可能这个装置的功率元件有击穿的了。可以用万用表测试一下主电路的端子,确认故障,然后送修。