发布于 2006-09-23 11:14:32
0楼
咳,实际是这样的: 检测开关到切刀之间的距离是固定的,假设为100mm ,那么当检测开关检测到标识物后,再让料带运行100mm的距离, 这时标识物就达到了切刀所在的位置了,这时让系统停止下来, 进行切断! 那么主驱动是FM353带的步进电机, 当检测到标识物的时候卷轴的直径不知道, 那怎么计算出100mm所对应的脉冲个数呢?
脉冲的个数= (100mm/当前卷轴的周长)*步进电机每转一圈所需要的脉冲个数
步进电机每转一圈所需要的脉冲个数是固定的了,假设为1000,可是当前的卷轴周长不知道啊! 所以没有办法计算嘛! 所以说用MDI模式是不行的.
I can do it