1)设置PG/PC中,选择合适的模式。
2)波特率选择,两者的波特率要一致,还有就是不要选择多主站
3)通讯口选择,选择好PPI电缆跟PC的接口(COM1 OR COM2 OR USB)
4)确定PLC在STOP状态
5)确定没有打开占用通讯口程序
差不多做好这几步,通信就没有问题了。有问题的话可以考虑通信设备有问题。。比如电缆,通讯口,PLC通信口。
小弟愚见,如有不到之处,请各位达人指教。