quote:以下是引用伊默在2006-09-24 17:31:52的发言:
咳,我最近在看T-CPU的东东啊. 可是没有实际的东西操练,有点晕晕的. 哈哈,没准过不了多久我就用一次T-CPU了. 如果我用315T-2DP+2块IM174驱动8台步进电机. 然后这8台电机都要求有回零的动作, 那么零位开关(参考点)必须要接在在DP DRIVER下挂ET200接数字量输入模块上吗? 好象没有找到IM174上有零位开关(参考点)的接口啊.
说得对。像你这样的配置,需要在在DP DRIVER下挂ET200接数字量输入模块,完成参考点、硬限位开关功能。
你的应用是什么?可以告诉我们吗?