回复:指针偏移问题

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4263
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2006-09-25 15:54:11

0楼

思路没错,但是要注意两个问题:
1、间接寻址不能用AC0,只能用到AC1-AC3,对于这一点要特别注意,因为AC0是系统寄存器,系统随时会改变它。
2、VD70的初始值要注意大小。

你这样做每次都是把偏移地址里的值赋给了VB120-VB122
I can do it