回复:可以在PLC的同一个NETWORK中给MM440发送两次控制字吗?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1259

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-09-25 20:53:09

0楼

你好好看看报文的说明!!
控制字是在PZD字段,定义了多少个PZD,就可在一条报文中发送多少个PZD。
PKW+PZD1,PZD2....
每一个PZD是通讯(PLC-变频器)两边定义的,可以是控制字1,主设定值、控制字2...
自己编程:因为是异步通讯,组织好一个报文,发送、等待应答,再发送。
直接使用Profibus模块,不用你管轮询。模块已经帮你做了。
控制字1和控制字2本来就是在不同的PZD中。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?